НАЗНАЧЕНИЕБлок сигнализации метана БСМ предназначен для измерения довзрывоопасной концентрации метана в воздухе, формирования сигнала о срабатывании в случае превышения концентрации метана порогового значения (20 %НКПР) и дальнейшей передачи информации в БКГД. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯОбласть применения - взрывоопасные зоны классов В-1а и В-1г по ПУЭ, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категории II A группам Т1-Т3 ОСОБЕННОСТИ
-  Термокаталитический сенсор горючего газа
 - Непрерывное измерение концентрации метана в диапазоне (0-50)%НКПР
 - Основная абсолютная погрешность не более 5%НКПР
 - Встроенный температурный датчик для измерения температуры окружающего воздуха
 - Порог срабатывания 20%НКПР
 - Автоматический контроль отказов газового сенсора
 - Тестирование при помощи магнита
 - Дистанционное тестирование
 - Светодиодные индикаторы "Газ", "Отказ ЧЭ", "Питание"
 - Время срабатывания 15с
 - Малые габариты и масса
 
  |  
 ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬМаркировка вырывозащиты 1ExibdIIAT3 X. Взрывозащищенность БСМ обеспечивается видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" уровня "ib" по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0 -99  (МЭК  60079-0-98). - Вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" БСМ достигается за счет ограничения входных параметров электрических цепей (см.таблицу) до искробезопасных значений.
 - Вид взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" достигается за счет заключения термоэлементов сенсора с токоподводящими проводами в неразборную оболочку, состоящую из многослойной металлической защитной сетки и пластмассового корпуса. Корпус датчика и огнепреградитель выдерживают давление взрыва и исключают его передачу в окружающую взрывоопасную среду.
 -  Примененные материалы, конструкция корпусов БСМ и температура нагрева элементов электрической схемы и соединений удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51330.0 -99  (МЭК  60079-0-98).
 
   
	
		  | 
		 | 
		  | 
	 
	
		| № | Электрический параметр | Значение | 
	 
	
		| 1 | Максимальное входное напряжение, В | 22 | 
	 
	
		| 2 | Максимальных входной ток, мА | 40 | 
	 
	
		| 3 | Максимальная внутренняя емкость, Сi, нФ | 0,1 | 
	 
	
		| 4 | Максимальная внутренняя индуктивность, Li, мкГн | 0,5 | 
	 
 
	
		  | 
		 | 
		  | 
	 
	
		| № | Технические характеристики | Значение | 
	 
	
		| 1 | Диапазон измерений довзрывоопасных концентраций метана, % НКПР | 0-50 | 
	 
	
		| 2 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР | ±5 | 
	 
	
		| 3 | Пределы допускаемой вариации выходного сигнала, % НКПР | ±2,5 | 
	 
	
		| 4 | Дрейф выходного сигнала за 7 сут, % НКПР | ±2,5 | 
	 
	
		| 5 | Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности сигнализатора от изменения на каждые 10 °С температуры окружающей среды, % НКПР | ±1,0 | 
	 
	
		| 6 | Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности сигнализатора от изменения относительной влажности до 98% при 25°С, % НКПР | ±5,0 | 
	 
	
		| 7 | Порог срабатывания сигнализации, % НКПР | 20 | 
	 
	
		| 8 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства, % НКПР | ±1,0 | 
	 
	
		| 9 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства от изменения на каждые 10°С температуры окружающей среды, % НКПР | ±0,2 | 
	 
	
		| 10 | Время срабатывания, с, не более | 15 | 
	 
	
		| 11 | Время автоматической работы сигнализатора без технического обслуживания с применением внешних средств и без вмешательства оператора, ч, не менее  | 720 | 
	 
	
		| 12 | Время прогрева, мин, не более | 30 | 
	 
	
		| 13 | Средняя наработка на отказ для одного канала, ч, не менее | 30000 | 
	 
	
		| 14 | Полный срок службы, лет | 10 | 
	 
	
		| 15 | Габаритные размеры, мм, не более | 130х145х47 | 
	 
	
		| 16 | Масса, кг, не более | 0,30 | 
	 
	
		| 17 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,6 | 
	 
	
		| 18 | Допустимое рабочее напряжение питания, В | 14-22 | 
	 
	
		| 19 | Диапазон температур окружающей среды, °С | от минус 40 до плюс 45 | 
	 
	
		| 20 | Относительная влажность воздуха, % при 25°С | до 98 | 
	 
	
		| 21 | Изменение пространственного положения относительно вертикального | ±15 | 
	 
	
		| 22 | Степень защиты оболочки | IP54 | 
	 
 
  |   
 |