Контроллер датчиков (речевой)
Группа изделий: Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95

Назначение

 

Блок контроля датчиков речевой БКД-Р является мастер-устройством интерфейса информационно-питающей линии и предназначен для приема сигналов вызова от адресных переговорных устройств, двухсторонней цифровой голосовой связи с переговорными устройствами, диспетчерского контроля исправности лифта и охраны машинных помещений, чердаков, управления инженерным оборудованием зданий при помощи БИУ, ведения электронного журнала событий, дальнейшей передачи информации по интерфейсу RS-232.

БКД-Р обеспечивает канал цифровой голосовой связи по методу кодирования m-Law ITU-T G.711 со скоростью потока данных 64 кбит/с.

БКД-Р устанавливают в диспетчерском пункте. БКД-Р обеспечивает двухстороннюю голосовую связь с блоками БДК-2М, БДК-4М2, БДК-Л-4М2 и с подключенными к ним БГС-ПМ-В, а также УИР-Р.

Электропитание БКД-Р осуществляется от линии ИПЛ, к которой подключен блок питания БПС.

БКД-Р подключается к системе охранно-пожарной сигнализации "СОС-95" по интерфейсу RS-232. В систему выводится состояние переговорных устройств, сигналы извещателей УИР-Р и проч.

В системе может быть несколько контроллеров БКД-Р, подключенных к одной и той же линии ИПЛ. Один из них должен работать в режиме "главный", а другие будут "подчиненные". При появлении исходящего вызова от переговорного устройства звуковой сигнал вызова формируют как "главный", как и "подчиненные». Ответить на вызов может любой из БКД-Р.

Двухсторонняя голосовая связь

При поступлении вызова от переговорных устройств БКД-Р выдает звуковой сигнал отображает адрес вызова. Переключение приема-передачи голоса осуществляется автоматически от голоса диспетчера или по нажатии на клавишу.

Диспетчер может быть инициатором разговора без вызова из переговорного устройства. Для этого диспетчер снимает трубку и набирает адрес переговорного устройства.

БКД-Р обеспечивает качественную цифровую двухстороннюю громкоговорящую голосовую связь с диспетчером. Передача сигналов речи с переговорными устройствами осуществляется в цифровой форме со скоростью 64 бит/с в соответствии с протоколом m-Law ITU-T G.711. Имеются средства регулировки громкости воспроизведения речи в лифте и в трубке диспетчера.

Если диспетчер не положил на место переговорная трубку БКД-Р, то через две минуты выполняется автоматическая блокировка трубки. Это позволяет принимать БРК-Р вызовы от переговорных устройств.

Также возможен режим громкой связи с диспетчером. В этом случае используется не трубка БКД-Р, а встроенный в корпус громкоговоритель и микрофон.

Неисправные адресные блоки с переговорными устройствами могут быть принудительно выключены диспетчером.

Лифтовой режим

БКД-Р в составе системы диспетчеризации лифтов СЛДКС-1 работает в лифтовом режиме индикации. Контроллер в этом режиме обеспечивает голосовую связь диспетчера с лифтом и машинным помещением (переговорные устройства блоков диспетчеризации лифтов БДК-2М, БДК-Л-4М2), а также прием сигналов лифтовых станций:

- 4 реле состояния лифта (назначение сигналов задается пользователем);

- охрана машинного помещения.

Для каждого сигнала лифта задается адрес лифта, текстовое название сигнала, задержка срабатывания, инверсия, наличие звукового оповещения.

БКД-Р выдает звуковую сигнализацию в случае получения сигнала неисправности лифта или срабатывания охранных шлейфов машинного помещения.

Все поступающие сигналы лифта регистрируются в электронном журнале событий в памяти БКД-Р.

Оповещение о пожарной опасности

В системе охранно-пожарной сигнализации "СОС-95" контроллер БКР-Р используется для приема сигналов о пожаре от ручных извещателей УИР-Р.

Группы извещателей УИР-Р образуют зоны звукового оповещения. При срабатывании приводного рычага УИР-Р контроллер БКД-Р включает оповещение о пожаре на всех УИР-Р этой зоны. Дополнительно на всех УИР-Р оповещаемой зоны светятся зеленые светодиоды, указывающие направление безопасной эвакуации к аварийным выходам.

На индикаторе БКД-Р отображается адрес сработавшего УИР-Р и выдается звуковое оповещение диспетчера. Также отображается состояние УИР-Р (индикаторы направления, рычаг).

Диспетчер может вручную включить оповещение о пожаре в любой зоне оповещения.

Диспетчер может выполнить голосовое оповещение персонала, находящегося в определенной зоне.

Охранно-пожарная сигнализация

БКД-Р выполняет функции приемо-контрольного прибора системы охранно-пожарной сигнализации "СОС-95". В этом случае к линии ИПЛ подключаются концентраторы ККД-С , к которым подключены шлейфы с охранными и пожарными извещателями.

Все охранные шлейфы системы, подключенные к ККД-С, БКД-2М, диспетчер может поставить или снять с охраны. Если шлейфы поставлены на охрану, то БКД-Р формирует тревожную звуковую сигнализацию в случае срабатывания охранного извещателя.

Срабатывание пожарного извещателя происходит вне зависимости от того, поставлены или сняты пожарные шлейфы с охраны. Диагностируется обрыв и короткое замыкание пожарных шлейфов.

В случае срабатывания извещателей БКД-Р выдает звуковую сигнализацию, а на индикаторе отображается адрес расположения, номер шлейфа и тип сработавшего извещателя. Сброс выдачи тревоги производится диспетчером.

Если произошло одновременное срабатывание извещателей, то сигнализация о срабатывании пожарного датчика имеет преимущество над срабатыванием охранных датчиков, причем не происходит потери извещения.

Все срабатывания извещателей регистрируются в электронном журнале событий в памяти БКД-Р.

Управление блоками БИУ

К контроллеру БКД-Р возможно подключение информационно-управляющих блоков БИУ. Эти блоки содержать 6 каналов контроля напряжения 220 В и два канала управления (электронное реле). Диспетчер может включать (выключать) каналы управления блоков БИУ. Это может быть управление заслонками дымоудаления, включение режима возврата лифта на первый этаж в случае пожара, включение домового освещения и проч.

Встроенная диагностика неисправностей

БКД-Р осуществляет непрерывный контроль работоспособности:

- обрыва, замыкания информационно-питающей линии связи с адресными устройствами;

- контроль напряжения питания адресного устройства в линии связи;

- контроль «залипания» кнопок вызова переговорных устройств в кабинах лифтов;

- автоматическую проверку звукового тракта адресного переговорного устройства.

Все неисправности регистрируются в электронном журнале БКД-Р, а также передаются по интерфейсу RS-232 в систему СЛДКС-1.

Основные технические характеристики

  • Количество опрашиваемых адресных устройств (1-255)
  • Максимальная длина кабеля ИПЛ составляет 2000 м
  • Период обновления информации о состоянии адресных устройств 1 сек
  • Скорость информационного обмена по интерфейсу RS-232 составляет 19200 бит/сек
  • Длина линии связи RS-232 не менее 15 м
  • Количество зон оповещения не менее 64
  • Напряжение питания (10 - 30) В
  • Потребляемый ток 50 мА
  • Номинальная выходная мощность звукового усилителя не менее 0,5 Вт
  • Рабочий диапазон воспроизводимых частот звукового усилителя (450 - 3000) Гц
  • Степень защиты оболочки IP40 Габаритные размеры (200х155х90) мм
  • Масса 2 кг
  • Средний срок службы 12 лет

    Рабочие условия эксплуатации

    Рабочие условия эксплуатации БКД-Р:

- температура окружающего воздуха от 1 до 55 С;

- относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 С без конденсации влаги.

Документация

Контроллер БКД-Р. Руководство по эксплуатации (до 2013 г.)
Контроллер БКД-Р. Руководство по эксплуатации 2023 г.
Контроллер БКД-Р. Руководство по эксплуатации 2013 г.
Инструкция диспетчеру лифтовой системы

Изменение прайса Подробнее


Уважаемые заказчики! В связи с изменением стоимости и сроков поставки электронных компонентов прайс в настоящее время пересматривается. При заказе оборудования обращайтесь по телефону или электронной почте в разделе Контакты сайта.

МЫ НОВОСТИ СИСТЕМЫ УСЛУГИ РЕШЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ

elapsed time 0.042 secработаем на движке KINETIX :)