Контроллер БКД-М является приемно-контрольным прибором (мастер-устройством) адресных устройств системы, подключенных к информационно-питающей линии ИПЛ и выполняет функции двунаправленного преобразователя интерфейсов ИПЛ и RS-232. БКД-М подключается к компьютеру системы и производит опрос адресных устройств, подключенных к ИПЛ. Логика работы системы, в которой используется БКД-М, обеспечивается на уровне компьютера и программного обеспечения системы. Контроллер БКД-М предназначен для считывания состояния адресных устройств по информационно-питающей линии ИПЛ, дальнейшей передачи информации по интерфейсу RS-232 в компьютер автоматизированного рабочего места оператора системы, управления адресными устройствами по ИПЛ посредством команд, поступающих по RS-232 от компьютера, организации цифровой передачи звука, а также для электропитания адресных устройств от ИПЛ стабилизированным постоянным напряжением. БКД-М обеспечивает канал цифровой голосовой связи по методу кодирования m-Law ITU-T G.711 с адресными устройствами системы, например, БДК-Л-4М2, БДК-2М, УИР-Р и др. БКД-М применяется в качестве приемно-контрольного оборудования при работе с адресными устройствами: - диспетчеризации лифтов, управления и контроля инженерного оборудования жилых, общественных и промышленных зданий СЛДКС-1; - коммерческого учета энергоресурсов: электрической, тепловой энергии, расхода горячей и холодной воды, газа ЕАСДКиУ; - охранной и пожарной сигнализации зданий и сооружений СОС-95; - экстренной цифровой голосовой связи.
БДК-М является мастер-устройством интерфейса ИПЛ. К контроллеру можно подключить от 1 до 255 адресных блоков. Контроллер работает под управлением компьютера, подключенного к интерфейсу RS-232. БКД-М обеспечивает прием информационной посылки по интерфейсу RS-232 от компьютера и формирование информационной посылки запроса в линии ИПЛ для адресных блоков, а также прием информационной посылки ответа от адресных блоков в линии ИПЛ и передачу ответа компьютеру. Информационный обмен с адресными устройствами происходит с использованием алгоритма контроля передачи данных СRC-8. Цепей интерфейса RS-232 гальванически разделены от линии ИПЛ и сети питания 220 В. Имеется светодиодная индикация передачи данных по интерфейсу RS-232.
БКД-М формирует стабилизированное напряжение +24 В для питания адресных блоков, подключенных к линии ИПЛ. Питание и информационный обмен осуществляются по одной и той же двухпроводной ИПЛ. БКД-М содержит необходимые фильтры для обеспечения информационного обмена с адресными блоками. БКД-М обеспечивает контроль выходного напряжения и тока нагрузки в линии ИПЛ, автоматическую защиту от короткого замыкания в линии, выключение выходного напряжения, а также светодиодную индикацию наличия выходного напряжения питания ИПЛ.
- Количество опрашиваемых адресных устройств (1 - 255) шт.
- Максимальная длина кабеля ИПЛ 2 км
- Номинальное выходное напряжение ИПЛ 24 В
- Выходной ток ИПЛ не более 1,2 А
- Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального значения не более 10 %
- Ток срабатывания защиты от перегрузки ИПЛ 1,5 А
- Период опроса адресных устройств типовой 1 сек
- Диапазон напряжения питания (187 - 242) В при частоте 50 Гц
- Потребляемая мощность от сети переменного тока 40 ВА
- Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254
- Габаритные размеры 123x136x60 мм
- Масса не более 2 кг
- Средний срок службы 12 лет
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха от -40 до +55 С; - относительная влажность воздуха не более 93 % при 40 С без конденсации влаги.
|