Контроллер БКД-МЕ является приемно-контрольным прибором (мастер-устройством) адресных устройств системы, подключенных к информационно-питающей линии ИПЛ и выполняет функции двунаправленного преобразователя интерфейсов ИПЛ, RS-232/RS-485 и Ethernet. Логика работы системы, в которой используется БКД-МЕ, обеспечивается на уровне управляющей программы компьютера системы. Контроллер БКД-МЕ c интерфейсом Ethernet предназначен для: - считывания состояния адресных устройств по информационно-питающей линии ИПЛ, - считывания состояния внешнего устройства (например, счетчика электроэнергии ввода лифта) по интерфейсу RS-232 или RS-485, - дальнейшей передачи информации по каналу TCP/IP Ethernet уровня 10/100Base-T в компьютер системы (АРМ LanMon, АРМ ЛИФТ-4 и т.п.), - управления адресными устройствами по ИПЛ или внешним устройством посредством команд, поступающих по TCP/IP, - для электропитания адресных устройств от ИПЛ стабилизированным постоянным напряжением. БКД-МЕ обеспечивает канал цифровой голосовой связи по методу кодирования m-Law ITU-T G.711 с адресными устройствами БДК-Л-4М2, БДК-2М, УИР-Р и т.п. БКД-МЕ входит в состав систем: - диспетчеризации лифтов, управления и контроля инженерного оборудования жилых, общественных и промышленных зданий СЛДКС-1;
- охранной и пожарной сигнализации зданий и сооружений СОС-95;
- информационно-измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов ЕАСДКиУ;
- экстренной цифровой диспетчерской голосовой связи.
|
|
|
ХР1 | Интерфейс RS-232 / RS-485 для подключения электросчетчика и т.п. Вид интерфейса задается программно. | RS-232 / RS-485 |
ХР3 | Вход сети питания 220 В, 50 Гц | 220 В |
Х1 | Интерфейс Ethernet уровня 10/100Base-TХ для подключения к сети сбора данных | 10/100Base-TХ |
ХТ2 | Выход информационно-питающей линии ИПЛ для подключения адресных устройств | ИПЛ |
БДК-МЕ является мастер-устройством интерфейса ИПЛ. К контроллеру можно подключить от 1 до 255 адресных блоков. БКД-МЕ позволяет считывать информацию адресных блоков и управлять их состоянием. Контроллер работает под управлением компьютера, подключенного к сети Ethernet. БКД-МЕ обеспечивает прием информационной посылки по интерфейсу 10/100Base-TХ от компьютера и формирование информационной посылки запроса в линии ИПЛ для адресных блоков, а также прием информационной посылки ответа от адресных блоков в линии ИПЛ и передачу ответа компьютеру. Информационный обмен с адресными устройствами происходит с использованием алгоритма контроля передачи данных СRC-8. Цепей интерфейса Ethernet гальванически разделены от линии ИПЛ и сети питания 220 В. Поддерживается четыре одновременных IP-соединения: - опрос адресных устройств по информационно-питающей линии в форматах SOS95CRC, FAST-SOS; - последовательный порт для стороннего оборудования RS-232 или RS-485; - канал поиска; - сервер управления. Конфигурирование БКД-МЕ может выполняться по последовательному интерфейсу RS-232 или через сетевой интерфейс Ethernet с использованием программы RASOS или стандартного сетевого терминала.
Контроллер позволяет подключить теплосчетчик, электросчетчик или другое устройство по интерфейсу RS-232 или RS-485. В этом случае контроллер образует удаленный последовательный порт компьютера системы. Вид и параметры интерфейса задаются программно.
БКД-МЕ формирует стабилизированное напряжение +24 В для питания адресных блоков, подключенных к линии ИПЛ. Питание и информационный обмен осуществляются по одной и той же двухпроводной ИПЛ. БКД-МЕ содержит необходимые фильтры для обеспечения информационного обмена с адресными блоками. Имеется встроенная согласующая нагрузка линии 50 Ом, которая включается программно. БКД-МЕ обеспечивает контроль выходного напряжения и тока нагрузки в линии ИПЛ, автоматическую защиту от короткого замыкания в линии, выключение выходного напряжения, а также светодиодную индикацию наличия выходного напряжения питания ИПЛ.
- Интерфейсы для подключения оборудования: ИПЛ, RS-232 (RS-485)
- Период опроса адресных устройств типовой 1 сек
- Количество опрашиваемых адресных устройств ИПЛ (1 - 255) шт.
- Максимальная длина кабеля ИПЛ не более 2 км
- Максимальная длина кабеля RS-232 не более 15 м (RS-485 не более 1200 м)
- Количество опрашиваемых устройств RS-485 не более 32 шт.
- Номинальное выходное напряжение ИПЛ 24 В
- Выходной ток ИПЛ не более 1,2 А
- Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального значения 10 %
- Диапазон напряжения питания (187 - 242) В при частоте 50 Гц
- Потребляемая мощность от сети 40 ВА
- Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254
- Габаритные размеры 123x137x62 мм
- Масса 2 кг
- Средний срок службы 12 лет
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха от +1 до +50 С; - относительная влажность воздуха не более 80 % при 30 С.
|