Блок передачи данных дуплексный БПДД-RS-М предназначен для информационного сопряжения систем, построенных на основе интерфейса СОС-95, с внешними устройствами по интерфейсу RS-232 (RS-485). БПДД-RS-М обеспечивает прием данных от внешнего устройства по интерфейсу RS-232 (RS-485) и передачу данных в мастер-устройству СОС-95 по информационно-питающей линии ИПЛ, а также передачу данных от мастера-устройства во внешнее устройство по интерфейсу RS-232 (RS-485). БПДД-RS-М является адресным устройством интерфейса СОС-95 и работает под управлением мастер-устройства СОС-95. Выбор вида интерфейса БПДД-RS-М осуществляется программным способом. 
БПДД-RS-М в режиме RS-232 обеспечивает:  - дуплексный информационный обмен данными с внешним устройством по интерфейсу RS-232 с буферизацией принимаемых и передаваемых данных; 
 - поддержку протоколов программного (XON, XOFF) квитирования при обмене с внешним устройством; 
 - дистанционную настройку режима работы (вид интерфейса, выключение интерфейса, порог приема СОС-95); 
 - контроль величины напряжения питания в линии ИПЛ; 
 - светодиодную индикацию выполнения внешним устройством процедуры записи данных в приемный буфер; 
 - светодиодную индикацию информационного обмена по линии ИПЛ; 
 - передачу по запросу номера версии программы, идентификационного номера блока, служебной информации о текущем состоянии в мастер-устройство СОС-95 по линии ИПЛ с использованием алгоритма контроля передачи данных СRC-8; 
 - гальваническое разделение цепей интерфейса RS-232 и линии ИПЛ.
 
  БПДД-RS-М в режиме RS-485 обеспечивает: - полудуплексный информационный обмен данными с внешним устройством  по интерфейсу RS-485 с буферизацией принимаемых и передаваемых данных; 
 - поддержку протоколов программного (XON, XOFF) квитирования при обмене с внешним устройством; 
 - дистанционную настройку режима работы (вид интерфейса, выключение интерфейса, порог приема СОС-95); 
 - контроль величины напряжения питания в линии ИПЛ; 
 - светодиодную индикацию выполнения внешним устройством процедуры записи данных в приемный буфер; 
 - светодиодную индикацию информационного обмена по линии ИПЛ; 
 - передачу по запросу номера версии программы, идентификационного номера блока, служебной информации о текущем состоянии в мастер-устройство СОС-95 по линии ИПЛ с использованием алгоритма контроля передачи данных СRC-8; 
 - гальваническое разделение цепей интерфейса RS-485 и линии ИПЛ.
 
   |   
	
		  | 
		 | 
		  | 
	 
	
		| № | Наименование | Значение | 
	 
	
		| 1 | Количество каналов интерфейса RS-232 (RS-485) | 1 | 
	 
	
		| 2 | Количество внешних устройств, подключаемых по интерфейсу RS-232, шт. | 1 | 
	 
	
		| 3 | Количество внешних устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485, шт. | 1 - 32 | 
	 
	
		| 4 | Емкость буфера приема данных от внешнего устройства, байт | 1024 | 
	 
	
		| 5 | Емкость буфера передачи данных к внешнему устройству, байт | 256 | 
	 
	
		| 6 | Диапазон напряжения питания ИПЛ, В | 14 - 30 | 
	 
	
		| 7 | Ток потребления от линии ИПЛ в режиме ожидания, мА, не более | 4 | 
	 
	
		| 8 | Ток потребления от линии ИПЛ в режиме приема-передачи, мА, не более | 25 | 
	 
	
		| 9 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 | 
	 
	
		| 10 | Габаритные размеры, мм, не более | 136х123х31 | 
	 
	
		| 11 | Масса, кг, не более | 0,3 | 
	 
	
		| 12 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 | 
	 
	
		| 13 | Средний срок службы, лет | 12 | 
	 
 
Рабочие условия эксплуатации БПДД-RS:  - температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 55 С; 
 - относительная влажность воздуха не более 95 % при 30С без конденсации влаги.
  
 |