Концентратор контактных данных с интерфейсом ETHERNET предназначен для контроля состояния до восьми шлейфов охранной и пожарной сигнализации, формирования тревожных и служебных извещений при срабатывании шлейфа сигнализации, выдачи четырех управляющих релейных сигналов во внешние цепи, информационного обмена с приборами и устройствами, оборудованными стандартным промышленным интерфейсом RS-232(RS-485), получения кода со считывателя с интерфейсом 1-WIRE (Touch Memory), выполнения функций блока контроля доступа в автономном режиме, далнейшей передачи извещений по интерфейсу ETHERNEТ. Блок ККД-Е предназначен для использования в промышленных системах диспетчеризации, охранно-пожарных системах, системах учета ресурсов, системах контроля доступа и других технических системах.
ККД-Е обеспечивает выполнение следующих функции: - электропитание шлейфов сигнализации двухполярным импульсным напряжением;
- измерение текущего сопротивления каждого шлейфа;
- передача по запросу текущих состояний каждого из восьми шлейфов по интерфейсу Ethernet;
- выдача по команде отрицательного напряжения на все шлейфы для выполнения сброса дымовых датчиков;
- получение кода со считывателя интерфейса 1-WIRE (Touch Memory);
- питание считывателя Touch Memory;
- передача полученного кода Touch Memory по интерфейсу Ethernet;
- хранение до 100 кодов Touch Memory в энергонезависимой памяти;
- управление 4 реле по командам через интерфейс Ethernet;
- выполнение функции контроля доступа – управление замком двери оснащенной считывателем Touch Memory;
- контроль состояния крышки блока при помощи встроенного оптического датчика и передача состояния по интерфейсу Ethernet;
- прием информационной посылки по интерфейсу Ethernet и преобразование ее в формат информационной посылки интерфейса RS-232(RS-485) для внешнего устройства;
- прием информационной посылки от внешнего устройства по RS-232(RS-485) и передачу данных по интерфейсу Ethernet;
- светодиодную индикацию работы ККД-Е;
- светодиодную индикацию передачи/приема данных по интерфейсу RS-232;
- светодиодную индикацию наличия соединения в сети Ethernet;
- светодиодную индикацию выполнения обмена по сети Ethernet;
- дистанционную настройку внутренних параметров через интерфейс Ethernet;
- конфигурирование локально через последовательный интерфейс RS-232 с использованием терминальной программы;
- конфигурирование и передачу служебной информации о текущем состоянии по интерфейсу Ethernet с использованием удаленной сетевой терминальной программы;
- широковещательный поиск блоков ККД-Е в сети Ethernet и конфигурирование ККД-Е с MAC адресацией;
- выдача текущих данных и управление с использованием стандартного сетевого протокола MODBUS TCP/IP;
- обновление программного обеспечения через интерфейс Ethernet.
|
|
|
|
№ | Наименование | Значение |
1 | Напряжения питания охранно-пожарных (дымовых) шлейфов сигнализации, В | 20 |
2 | Напряжения отрицательной полярности при сбросе дымовых шлейфов сигнализации, В | 20 |
3 | Максимальный ток в шлейфе сигнализации, мА | 20 |
4 | Максимальная длина шлейфа сигнализации, м | 100 |
5 | Частота опроса шлейфа сигнализации, Гц | 10 |
6 | Длительность импульса отрицательной полярности напряжения в шлейфе, мс | 9,5 |
7 | Длительность импульса сброса дымовых шлейфов, с | 0 - 25 |
8 | Количество релейных сигналов управления | 4 |
9 | Вид релейных сигналов управления | НЗ и НР |
10 | Интерфейс со считывателем Touch Memory | 1-WIRE |
11 | Напряжение питания считывателя Touch Memory, В | 3,3 |
12 | Длительность сигнала открывания двери (Реле 1) в автономном режиме, с | 3 |
13 | Длительность сигнала открывания двери (Реле 1) в режиме управления через интерфейс Ethernet, с | 0 - 25 |
14 | Разъем считывателя Touch Memory | клеммы |
15 | Последовательный интерфейс | RS-232 |
16 | Скорость последовательного интерфейса, бит/с | 100 - 115200 |
17 | Разъем последовательного интерфейса RS-232(RS-485) | клеммы |
18 | Вид интерфейса Ethernet | 10BaseT |
19 | Разъем интерфейса Ethernet | клеммы |
20 | Напряжение питания, В, 50 Гц | 187 - 242 |
21 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 12 |
22 | Разъем питания 220 В | клеммы |
23 | Степень защиты оболочки | IP54 |
24 | Габаритные размеры, мм, не более | 136х123х45 |
25 | Масса, кг, не более | 0,5 |
26 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
27 | Средний срок службы, лет | 12 |
28 | Максимальный ток через контакты реле, А, при напряжении 250В, 50Гц | 6 |
29 | Максимальный ток через контакты реле, А, при напряжении 28В | 12 |
Рабочие условия эксплуатации ККД-Е: - температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 С;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при 30С без конденсации влаги.
|