Блок управления и контроля БУИК-2 предназначен для считывания информационных сигналов, поступивших от БСУ-2, дальнейшей их передаче по интерфейсу RS-485 на АРМ диспетчера, коммутацию выходов управления по командам диспетчера или в соответствии со встроенной программой по принятым сигналам о загазованности. БУИК-2 входит в состав системы диспетчерского управления "Сатурн". Подключение разъемов БУИК-2: - Х1 - выходы 16 каналов управления;
- Х2 - получение данных от сигнализатора загазованности по RS-232;
- Х3 - передача данных по RS-485 через БПДД-Е 01 на АРМ диспетчера;
- Х4 - подключение ведомого БУИК-2 (без платы контроллера);
- Х5 - считывание данных из БСУ-2;
- Х6 - защитное заземление;
- Х7 - сеть питания 220В, 50Гц.
БУИК-2 считывает данные блоков БСУ-2 с периодом около двух раз в секунду. Полученные данные - состояние информационных сигналов - передаются далее на компьютер АРМ диспетчера по интерфейсу RS-485. БУИК-2 поддерживает работу с четырьмя БСУ-2, включенными по каскадной схеме, т.е. принимает до 255 сигналов контролируемого оборудования. БСУ-2 подключается к БУИК-2 при помощи соединителя С9 длинной 0,6 м.
Управление диспетчеризируемым оборудованием осуществляется БУИК-2 по 16-ти каналам в ручном и автоматическом режимах. Семисторные каналы управления имеют два состояния: включено, выключено. В ручном режиме каналы переключаются дистанционно с АРМ диспетчера. БУИК-2 запоминает состояние каналов управления при отключении питания блока. В автоматическом режиме каналы переключаются при приеме сигналов о загазованности в соответствии с алгоритмом переключения, записанным в память блока при его настройке. Например, включаются каналы фидеров аварийного освещения и выключаются каналы рабочего освещения. Каналы управления подключаются при помощи соединителя С22. Для увеличения числа каналов управления до 32 шт. возможно соединение двух блоков БУИК-2 при помощи соединителя С8 для организации их параллельной работы. В этом случае во второй (ведомый) блок плата контроллера БУИК-213 не устанавливают.
БУИК-2 реализует алгоритм автоматического управления оборудованием в случае обнаружения сигнала о загазованности. При настройке блока задается до четырех ситуаций переключения каналов. Сигналы о загазованности могут поступать как по входам БСУ-2, так и по интерфейсу RS-232. Для каждой ситуации задается время задержки переключения от 1 до 255 сек. Автоматическое переключение каналов может быть заблокировано с АРМ диспетчера. При поступлении сигнала о загазованности включается индикатор "Газ в зоне".
Информация о сигналах и состоянии диспетчеризируемого оборудования поступает от БУИК-2 на компьютер АРМ диспетчера. Также с компьютера производится включение или выключение электрооборудования. АРМ работает под управлением SCADA-системы LanMon. БУИК-2 подключается к блоку БПДД-Е 01 по интерфейсу RS-485 при помощи соединителя С21. Возможно объединение нескольких (до 16 шт.) БУИК-2 по шине интерфейса RS-485 длинной до 1,2 км. БПДД-Е 01 подключается к локальной проводной сети Ethernet уровня 10Base-T , к которой также подключается компьютер АРМ диспетчера. При отсутствии связи по интерфейсам RS-232 и RS-485 включаются индикаторы "Нет обмена с БПД" и "Нет обмена с БПУ".
- 16 каналов управления
- до 2 каскадируемых блоков
- коммутируемое напряжение канала управления (187-242)В, 50Гц или 32В постоянное
- коммутируемый ток канала управления до 1А
- степень защиты оболочки IP54
- напряжение питания (187-242)В, 50Гц
- потребляемая мощность 5ВА
- температура окружающего воздуха -40 ...+50 С
- относительная влажность окружающего воздуха до 95 %
- габаритные размеры 330х220х120 мм
- масса 3 кг
- средний срок службы 12 лет
|