Пульт приемо-контрольный с интерфейсом ETHERNET ППК-Е предназначен для выполнения следующих функций: - получение состояния до восьми шлейфов систем сигнализации;
- выдача до четырех управляющих релейных сигналов;
- информационный обмен с приборами и устройствами, оборудованными стандартным промышленным интерфейсом RS-232;
- получение кода со считывателя с интерфейсом 1-WIRE (Touch Memory);
- выполнение функций блока контроля доступа в автономном режиме.
Исполнение ППК-Е-DIN для установки на DIN-рейку 35 мм Блок ППК-Е предназначен для использования в промышленных системах диспетчеризации, охранно-пожарных системах, системах учета ресурсов, системах контроля доступа и других технических системах. Логика работы системы, в которой используется ППК-E, обеспечивается на уровне автоматизированного рабочего места (АРМ) LanMon, АРМ ЛИФТ-4, домового регистратора и т.п. Блок ППК-Е обеспечивает функцию преобразования интерфейсов ETHERNET - RS232. |
Блок контроля ППК-Е обеспечивает: - периодическая выдача положительного питающего напряжения 20 В на восемь контролируемых шлейфов и измерение текущего сопротивления каждого шлейфа;
- периодическая выдача отрицательного питающего напряжения 20 В на восемь контролируемых шлейфов и измерение текущего сопротивления каждого шлейфа;
- передача по запросу текущих состояний каждого из восьми шлейфов по интерфейсу «Ethernet»;
- выдача по команде отрицательного напряжения на все шлейфы для выполнения сброса дымовых датчиков;
- получение кода со считывателя интерфейса 1-WIRE (Touch Memory);
- питание считывателя «Touch Memory»;
- передача полученного кода Touch Memory по интерфейсу «Ethernet»;
- хранение до 100 кодов Touch Memory в энергонезависимой памяти;
- управление 4 реле по командам через интерфейс «Ethernet»;
- выполнение функции контроля доступа – управление замком двери оснащенной считывателем Touch Memory (с использованием одного из 4-х реле);
- контроль состояния крышки блока при помощи встроенного оптического (или контактного) датчика и передача состояния по интерфейсу «Ethernet»;
- прием информационной посылки по интерфейсу «Ethernet» и преобразование ее в формат информационной посылки интерфейса «RS- 232С» для внешнего устройства (протокол TCP или UDP);
- прием информационной посылки от внешнего устройства по «RS-232С» и передачу данных по интерфейсу «Ethernet» (протокол TCP или UDP);
- светодиодную индикацию работы блока ППК-Е;
- светодиодную индикацию передачи/приема данных по интерфейсу «RS- 232С»;
- светодиодную индикацию наличия соединения в сети ETHERNET;
- светодиодную индикацию выполнения обмена по сети ETHERNET;
- светодиодную индикацию состояния каждого из восьми шлейфов (Выключен, Норма, Срабатывание, Неисправность);
- светодиодную индикацию постановки пульта на охрану;
- светодиодную индикацию наличия неисправных шлейфов (Неисправность);
- светодиодную индикацию наличия сработавших охранных шлейфов (Тревога);
- светодиодную индикацию наличия сработавших пожарных шлейфов (Пожар);
- звуковая сигнализация о наличии «Тревоги», «Пожара» или «Неисправности»;
- местную постановку пульта на охрану и снятие пульта с охраны;
- отключение звука сработавших шлейфов;
- дистанционную настройку внутренних параметров через интерфейс «Ethernet»;
- конфигурирование локально через последовательный интерфейс RS-232C с использованием терминальной программы;
- конфигурирование и передачу служебной информации о текущем состоянии по интерфейсу «Ethernet» с использованием удаленной сетевой терминальной программы;
- широковещательный поиск блоков ППК-Е в сети «Ethernet» и конфигурирование ППК-Е с MAC адресацией;
- выдача текущих данных и управление с использованием стандартного сетевого протокола MODBUS TCP/IP;
- обновление программного обеспечения через интерфейс «Ethernet».
|
|
|
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Напряжения питания охранно-пожарных (дымовых) шлейфов сигнализации, В | +20 |
2 | Напряжения питания охранно-пожарных (дымовых) шлейфов сигнализации при выполнении сброса дымовых датчиков, В | -20 |
3 | Максимальный ток в каждом шлейфе, мА | 20 |
4 | Максимальная длина шлейфа сигнализации, м | 100 |
5 | Частота опроса каждого шлейфа, Гц | 100 |
6 | Длительность отрицательного напряжения в шлейфах при определении текущего состояния шлейфов, мс | 9,5 |
7 | Длительность сброса дымовых шлейфов, с | 0 - 25 |
8 | Количество релейных сигналов управления | 4 |
9 | Вид релейных сигналов управления | НЗ, НР |
10 | Интерфейс со считывателем Touch Memory | 1-WIRE |
11 | Напряжение питания считывателя Touch Memory, В | 3,3 |
12 | Длительность сигнала открывания двери (Реле 1) в автономном режиме, с | 3 |
13 | Длительность сигнала открывания двери (Реле 1) в режиме управления через интерфейс «Ethernet», с | 0 - 25 |
14 | Последовательный интерфейс | RS-232 |
15 | Скорость последовательного интерфейса, бит/с | 100 - 115200 |
16 | Вид интерфейса ETHERNET | 10BaseT |
17 | Напряжение питания, В, 50 Гц | 187 - 242 |
18 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 12 |
19 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
20 | Габаритные размеры, мм, не более | 136х123х45 |
21 | Масса, кг, не более | 0,5 |
22 | Средний срок службы, лет | 12 |
Условия эксплуатации ППК-Е: - температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 95% при 30 °С, без конденсации влаги.
|
|