МНПП САТУРН
МЫ НОВОСТИ СИСТЕМЫ УСЛУГИ РЕШЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ
  Поиск по сайту   Напишите нам / СИСТЕМЫ
поиск
карта сайта

БКД-Е

Контроллер датчиков с интерфейсом Ethernet
Группа изделий: Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95
 

Блок контроля датчиков БКД-Е является мастер-устройством интерфейса СОС-95 системы охранно-пожарной сигнализации, предназначен для приема извещений, считывания текущего состояния адресных блоков СОС-95, ведения электронного журнала событий, обработки полученной информации по алгоритмам встроенной программы автоуправления с целью управления адресными устройствами СОС-95, дальнейшей передачи извещений на пульт охранно-пожарной сигнализации ОПП, а также в систему мониторинга М3 по коммутируемым проводным каналам связи и в систему LanMon по интерфейсу Ethernet.

БКД-Е является основным элементом системы СОС-95 – задает логику работы системы.

Выполняемые функции

Блок контроля датчиков БКД-Е в режиме опроса адресных устройств обеспечивает выполнение следующих функций:

  • периодическое считывание текущего состояния контролируемых адресных устройств интерфейса СОС-95 и занесение полученной информации в таблицу оборудования;
  • формирование извещений «Норма», «Сработал», «Тревога», «Неисправен», «На охране», «Выключен» от адресных устройств в зависимости от типа, режима работы, текущего состояния адресного устройства и наличия логических связей между адресными устройствами;
  • формирование извещений «Тревога», «Сработал», «Неисправен», «На охране» от охранно-пожарных зон в зависимости от текущего состояния зоны и режима работы;
  • непрерывный встроенный контроль работоспособности информационного обмена с адресными устройствами интерфейса СОС-95 (качество связи и количество сбоев);
  • автоматическое выполнение программы автоуправления адресными устройствами интерфейса СОС-95 в соответствии с алгоритмом, внесенным в память на этапе конфигурирования блока;
  • запись тревожных, служебных извещений и событий в энергонезависимый электронный журнал при изменении состояния адресного устройства;
  • автоматическую передачу тревожных извещений в систему мониторига через модем УПТЛ;
  • передачу информации об изменении состояния охранных, пожарных извещателей, ОПД, ККД в пульт ОПП;
  • постановку на охрану, снятие с охраны зоны охранной сигнализации, включение, выключение опроса адресного устройства по командам ОПП, БПУ;
  • постановку на охрану, снятие с охраны зоны охранной сигнализации, включение, выключение опроса адресного устройства по командам системы мониторинга, подключенной к интерфейсу Ethernet, через модем УПТЛ;
  • изменение конфигурации настроечных параметров по командам системы мониторинга, подключенной к интерфейсу RS-232, Ethernet, через модем УПТЛ;
  • считывание по интерфейсу RS-232, Ethernet, а также при помощи модема УПТЛ по запросу от системы мониторинга информации о состоянии охранных, пожарных извещателей, адресных устройств из таблицы оборудования, таблицы легенд, таблицы связей, таблицы охранно-пожарных зон, параметров опроса, электронного журнала событий, таблицы распределения напряжения в ИПЛ, порога приема СОС-95, текущей даты и времени, номера версии встроенного программного обеспечения, идентификационных и серийных номеров адресных устройств, программных масок ККД;
  • информационный обмен с адресными устройствами СОС-95 по информационно-питающей линии с использованием протоколов обмена: с битом четности, с циклическими контрольными суммами СRC-8;
  • гальваническую развязку цепей интерфейсов RS-232, Ethernet, СОС-95.

Блок контроля датчиков БКД-Е в режиме конфигурирования параметров по интерфейсу RS-232, Ethernet или через модем УПТЛ обеспечивает выполнение следующих функций:

  • считвание информации о версии встроенного программного обеспечения;
  • корректировку встроенных часов;
  • поиск адресных устройств интерфейса СОС-95 по адресу;
  • проверку работоспособности адресных устройств в ручном режиме;
  • смену адреса устройств, внесенных в таблицу оборудования;
  • смену встроенной программы адресных устройств;
  • запись IP-адреса, Ethernet-адреса;
  • запись таблицы оборудования;
  • запись таблицы связей датчиков;
  • запись таблицы легенд датчиков;
  • запись программы автоуправления;
  • запись таблицы охранно-пожарных зон;
  • запись режима опроса адресных устройств;
  • запись порога приема СОС-95;
  • запись настроечных парметров в УПТЛ;
  • включение режима эмуляции БКД-Т;
  • встроенную самодиагностику аппаратных средств;
  • запись конфигурации введенных настроечных параметров в энергонезависимую память;
  • проверку правильности конфигурации введенных настроечных параметров при помощи контрольных сумм;
  • проверку качества информационного обмена с адресным устройством;
  • проверку работоспособности информационного обмена по интерфейсу RS-232, Ethernet.

Основные технические характеристики

Наименование параметраЗначение
1Количество адресных устройств в таблице оборудования, не более255
2Период считывания состояния адресных устройств, сек1
3Количество строк в таблице связей, не более255
4Диапазон длительности действия объединения каналов, мин0 - 60
5Количество каналов в охранных зонах, не более510
6Емкость памяти легенд, байт2500
7Емкость энергонезависимой памяти, байт, не менее131072
8Информативность в пределах охранной зоны5
9Количество регистрируемых событий в электронном журнале, не более550
10Количество команд в программе автоуправления, не более500
11Интерфейс взаимодействия с адресными устройствамиСОС-95
12Интерфейс взаимодействия с внешними устройствамиEthernet, RS-232
13Тип интерфейса Ethernet10Base-T
14Скорость информационного обмена по интерфейсу RS-232, бит/сек115200
15Длина линии связи RS-232, м, не более15
16Рабочее напряжение электропитания, В8 - 30
17Максимальное значение потребляемого тока, мА30
18Габаритные размеры, мм, не более137х123х40
19Масса, кг, не более0,5
20Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254IP54
21Средняя наработка на отказ, ч, не менее30000
22Средний срок службы, лет12

Состояния извещателей

Каждый адресуемый охранный или пожарный извещатель, подключенный к шлейфу ККД или адресное устройство являются для БКД-E информационным каналом, имеющим свой индивидуальный адрес. Состояние канала определяется текущим состоянием извещателя и адресного устройства.

Всего в луче, подключенном к БКД-E, может быть до 255 адресных устройств. Адресные устройства, как правило, являются многоканальными устройствами: количество и назначение каналов зависят от типа адресного устройства.

Адресное устройство может принимать следующие состояния: норма, срабатывание, выключен, неисправность, на охране, тревога.

Все изменения состояний адресных устройств регистрируются и запоминаются в электронном журнале БКД-Е, передаются по интерфейсу RS-232 на пульт охранно-пожарной сигнализации ОПП, а также поступают по сети Ethernet и через модем УПТЛ и коммутируемые проводные линии связи в удаленные пункты централизованного наблюдения системы мониторинга.

Таблица оборудования

Для правильной работы БКД-Е вся информация об адресных устройствах, подключенных к блоку по интерфейсу СОС-95, а также их текущее состояние и режим работы содержится в таблице оборудования: номер устройства в таблице, адрес устройства, тип устройства, текущий статус устройства, текущая температура воздуха в месте установки устройства (для устройств с встроенным температурным датчиком, например, ОПД, ККД, БИУ), название устройства (легенда для нулевого канала устройства), текущее качество связи с устройством, текущее количество сбоев обмена с устройством.

БКД-Е периодически считывает состояние (производит опрос) лишь тех адресных устройств СОС-95, которые занесены в его таблицу оборудования. Таблица оборудования заносится в оперативную и резервную память БКД-Е на этапе конфигурирования блока.

В таблицу оборудования можно занести не более 255 адресных блоков.

Легенды датчиков

Каналу адресного устройства может быть присвоено в блоке БКД-Е текстовое сообщение (легенда), которое регистрируется в электронном журнале блока и передается при помощи модема УПТЛ на пункт централизованного наблюдения в случае наличия признака «Тревога» для этого устройства.

Все легенды адресных устройств сгруппированы в БКД-Е в виде таблицы легенд. Таблица легенд заносятся в оперативную и резервную память БКД-Е на этапе конфигурирования блока.

Максимально возможный объем всех текстовых описаний устройств зависит от версии программного обеспечения БКД-Е и может составлять, например, 8 кбайт.

Легенда включает в себя номер устройтсва в таблице оборудования, номер информационного канала и его текстовое описание.

Как правило, текстовое описание содержит информацию о типе датчика и его местонахождении.

Если устройство имеет только один информационный канал, например, ОПД и др., то текстовое описание присваивается нулевому каналу. Для многоканальных устройств, например, ККД, каждому каналу присваивают свое индивидуальное текстовое описание.

Связи датчиков

Любые два канала адресных устройств (ККД, ОПД и т.п.) могут быть логически объединены (связаны) в БКД-Е с целью обеспечения фильтрации ложных срабатываний извещателей или шлейфов сигнализации.

Логические связи датчиков используются при формировании извещения «Тревога» сработавщего адресного устройства. При этом тревожное извещение формируется не по единичному срабатыванию охранного извещателя, а по последовательному срабатыванию двух или более датчиков или шлейфов сигнализации в течении заданного времени.

При необходимости, режим обработки срабатываний извещателей с учетом связей в БКД-Е может быть выключен.

Информация о связях датчиков хранится в оперативной и резервной памяти БКД-Е в виде таблицы связей. Связи датчиков заносятся в память БКД-Е на этапе конфигурирования блока. Максимально возможное количество строк таблицы связей устройств зависит от версии программного обеспечения БКД-Е, и может быть, например, 500 строк.

Каждая строка таблицы связей содержит информацию об адресах и номерах каналов двух связываемых датчиков и времени действия связи.

Программа автоуправления

Программа автоуправления адресными устройствами предназначена для программирования логики работы БКД-Е.

В типовых вариантах программа автоуправления используется для организации различных тактик постановки на охрану системы ОПС как при помощи пульта ОПП, так и при помощи блоков БСК, БПУ или удаленно через УПТЛ; индикации состояния режимов работы системы на БПУ; управления блоками системы при помощи БПУ; контроля напряжения питания системы ОПС при помощи БИУ, управления выходными каналами БИУ.

Как правило, в БКД-Е записывают программу автоуправления локальной постановки зоны на охрану, например, при помощи ОПП, а также удаленной постановки зоны на охрану при помощи УПТЛ.

Программа автоуправления представляет собой набор команд, автоматически выполняемых БКД-Е после каждого цикла опроса адресных устройств, примерно раз в одну секунду. Программа состоит из операторов специализированного языка автоуправления, например, MUV, JUMP, DOE, ADD, OR, END и др. Каждый оператор может иметь один или два операнда или не иметь их вовсе, как оператор END. Операндами команд являются переменные в памяти, состояние датчиков, встроенные функции.

Код программы автоуправления хранится в оперативной и резервной памяти БКД-Е. Программа заносится в память БКД-Е на этапе конфигурирования блока.

Максимально возможное количество команд программы зависит от номера версии программного обеспечения БКД-Е, и может составлять, например, 500 команд.

Охранно-пожарные зоны

Каналы адресных устройств (ККД, ОПД и т.п.) могут быть логически объединены в охраные группы (зоны) БКД-Е с целью обеспечения одновременной постановки (снятия) на охрану группы адресных устройств, а также формирования извещений о состоянии группы адресных устройств.

Зоны используются, в основном, для организации автономной охраны помещений.

Помещение, которое необходимо отдельно ставить на охрану, выделяют в отдельную охранную зону. В эту зону помещают все охранные извещатели данного помещения.

Каналы адресных устройств (ККД, температурные датчики и т.п.) могут быть логически объединены в отдельную пожарную группу (зону) с целью формирования извещений о состоянии группы адресных устройств.

Идеология группировки датчиков по зонам позволяет максимально упростить программу автоуправления.

Информация о зонах хранится в оперативной и резервной памяти БКД-Е в виде таблицы охранно-пожарных зон. Зоны заносятся в память БКД-Е на этапе конфигурирования блока.

Максимально возможное количество зон определяется количеством строк таблицы зон и зависит от номера версии программного обеспечения БКД-Е, и может быть, например, 512 строк. Таблица охранно-пожарной зоны БКД-Е содержит информацию о входящих в зону информационных каналов, номере зоны, текущем статусе зоны.

Все изменения состояния зоны регистрируются и запоминаются в электронном журнале БКД-Е, передаются по запросу внешним устройствам, подключенным по интерфейсам RS-232, а также поступают по сети Ethernet и через модем УПТЛ в пункты централизованного наблюдения.

Устройства отображения

В качестве устройства отображения и сигнализации может использоваться ОПП, БПУ или компьютер.

Подключение компьютера может производиться как непосредственно через последовательный интерфейс БКД-Е так и через информационно-управляющую сеть.

Поддерживается передача тревожных извещений через модем УПТЛ, с последующей их регистрацией на компьютере в диспетчерской.

Рабочие условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации БКД-Е:

  • температура окружающего воздуха (-10 ...+55) С;
  • относительная влажность воздуха не более 95 % при 30 С без конденсации влаги.

Документация

Техническое описание

Изменение прайса Подробнее


Уважаемые заказчики! В связи с изменением стоимости и сроков поставки электронных компонентов прайс в настоящее время пересматривается. При заказе оборудования обращайтесь по телефону или электронной почте в разделе Контакты сайта.

Оборудование радиодоступа LBS Подробнее

Оборудование радиодоступа LBS включено в реестр ТОРП
Учитывая современные реалии и внешнеполитическую обстановку, правительством РФ было принято решение о создании собственного производства радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования, которое будет независимо от политической обстановки в мире. Что, в свою очередь, позволит России избежать рисков связанных с использованием технологий и устройств иностранного производства. Реестр ТОРП и принятые нормативно-правовые акты призваны стимулировать производство телеком-оборудования на территории РФ.

МЫ НОВОСТИ СИСТЕМЫ УСЛУГИ РЕШЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ
работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.047 secработаем на движке KINETIX :)