Базовая станция сети LoRaWAN "LBS" предназначена для получения информации и управления устройствами различного функционального назначения по цифровой радиосети LoRaWAN (Long range wide area network) на основе модуляции LoRa Semtech, управления устройствами, подключенными к релейным выходам или интерфейсу RS-485, а также дальнейшей передаче информации в систему сбора данных по сети сотовой связи 4G/GSM или интерфейсу Ethernet 10/100/1000BASE (при установке SFP модуля). Базовая станция сети LoRaWAN "LBS" имеет универсальное применение: в составе устройства имеются два дискретных входа, три дискретных выхода (реле), два порта интерфейса RS-485. Базовая станция сети LoRaWAN "LBS" поддерживает работу с брокером MQTT (message queuing telemetry transport), передавая информацию о состоянии подключенных периферийных устройств и получая команды управления устройствами. Область применения - системы диспетчеризации и дистанционного управления оборудованием по беспроводным каналам связи по технологии "LoRaWAN", "Интернет вещей" (Internet of Things), межмашинные коммуникации "М2М". |
|
- Выполняет функции шлюза радиосети "LoRaWAN" (LoRa Packet Forwarder): осуществление двухстороннего обмена радиопакетами данных между оконечными устройствами сети и сервером радиосети "LoRaWAN" в сети TCP/IP в соответствии с протоколами "LoRaWAN Specification v.1.0.3" и "Semtech UDP protocol".
- Периодическое считывание (опрос) по двум независимым каналам интерфейса "RS-485" или "CAN" текущих значений контролируемых параметров трехфазных приборов учета электрической энергии (напряжение, ток, мощность и проч.).
- Периодическое считывание (опрос) текущего состояния двух дискретных входов типа «сухой контакт».
- Дистанционное управление состоянием трёх электронных релейных выходов (реле 1 - реле 3).
- Передача считанных данных брокеру MQTT (message queuing telemetry transport) по сети TCP/IP (проводной или сотовой связи) с добавлением меток времени, буферизация передаваемых сообщений на время отсутствия связи.
- Получение о брокера MQTT по сети TCP/IP (проводной или сотовой связи) команд управления дискретными выходами (реле 1 - реле 3), переключение состояния дискретных выходов в соответствии с полученными командами.
- Двусторонний информационный обмен с сервером радиосети "LoRaWAN" и брокером MQTT по каналам связи TCP/IP: локальной сети Ethernet 10/100/1000BASE (проводной и оптический), так и по сети мобильной связи 2G (GSM/GPRS/EDGE), 3G (UMTS/HSPA+, TD-SCDMA) и 4G (LTE).
- Прием сигналов спутниковых навигационных систем (GNSS) и получение текущих значений точного времени UTC и даты от встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS с целью корректировки меток времени регистрируемых событий.
- Прием сигналов спутниковых навигационных систем (GNSS) и получение значений текущих координат (широта, долгота) от встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS.
- Настройка и мониторинг по веб-интерфейсу, хранение настраиваемых параметров в энергонезависимой памяти.
- Подключение резервного источника питания 12В и автоматический переход на работу от него в случае пропадания напряжения сети питания.
- Базовая станция сети "LoRaWAN": частотные диапазоны (864,0-865,0) МГц с периодом активной работы не более 0,1 % и (868,7-869,2) МГц; максимальная эффективная излучаемая мощность 25 мВт; диапазон скорости передачи данных (0,25 – 5,47) Кбит/с; метод модуляции LoRa Semtech.
- Абонентское устройство сотовой сети GSM / GPRS / EDGE 900 / 1800 MГц, максимальная выходная мощность 2 Вт для GSM 900 и 1 Вт для GSM 1800.
- Абонентское устройство сотовой сети UMTS B1, B8, максимальная выходная мощность 0,25 Вт.
- Абонентское устройство сотовой сети LTE B3, B7, B20, максимальная выходная мощность 0,2 Вт.
- Время получения первого навигационного определения при работе на активную антенну в условиях открытого неба: «холодный старт» не более 35 с; «горячий старт» не более 2 с.
- Информационное взаимодействие с внешними устройствами по оптическому интерфейсу 100BASE-FX, 100BASE-SX, 100BASE-BX, 100BASE-LX (с поддержкой интерфейса передачи данных SGMII) или 10/100/1000BASE-Т при установке SFP модуля.
- Информационное взаимодействие с внешними устройствами по интерфейсу RS-485, 2 канала, (300 - 115200) бит/с.
- 4 входа "сухой контакт"
- 3 выхода реле для коммутации внешних цепей напряжением не более 253 В при токе до 90 мА.
- Напряжение сети питания (198 - 253) В, 50 Гц или постоянное (12-24) В.
- Потребляемая мощность от сети питания не более 7 ВА или 1,2 А (12 В).
- Степень защиты оболочки IP 20 по ГОСТ 14254.
- Габаритные размеры не более (157 х 86 х 59) мм.
- Масса не более 0,5 кг.
- Температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С;
- Относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при 25 °С.
- Срок службы 12 лет.
|
|