Контроллер БКД-ПК-RF.2 предназначен для сбора измерительной информации от приборов учета (счетчиков тепла, электроэнергии, воды, газа, теплорегуляторов и т.д.) по цифровым интерфейсам RS-485/RS-232, от аналоговых датчиков, привязки считанных значений к шкале времени, дальнейшей передачи данных на верхний уровень информационно-измерительных систем по сетям Ethernet уровня 10/100/1000 Base-T/TX или по мобильной связи 2G/3G/4G (2 SIM карты), а также для управления и контроля состояния оборудования узлов учета, тепловых пунктов и т.д. Контроллер обеспечивает получение по интерфейсам RS-485/RS-232 (4 шт.) коммерческой и технической информации от приборов учета энергоресурсов, теплорегуляторов и прочего инженерного оборудования зданий, считывание показаний датчиков по двум аналоговым входам (0-10) В, управление оборудованием, дальнейшую передачу данных по сетям Ethernet или по мобильной связи 2G/3G/4G (2 SIM карты).
Контроллер БКД-ПК-RF.2 выполняет следующие функции: - сбор текущих данных и диагностической информации от подключенных устройств (приборов учета и проч.) по интерфейсам RS-232, RS-485
- считывание архивных данных из памяти приборов учета со своими метками времени
- измерение постоянного напряжения по аналоговым входам (0-10) В от датчиков давления, температуры
- подключение внешнего датчика несанкционированного доступа (тампера)
- передача данных на сервер информационно-измерительной системы как по каналам связи TCP/IP локальной сети Ethernet уровня 10/100/1000 Base-T/TX, так и по сети мобильной связи GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE (2 SIM карты)
- поддержка защищенных виртуальных частных сетей (VPN клиент)
- поддержка OPC Unified Architecture IEC 62541 (OPC UA)
- поддержка протоколов передачи данных по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, Modbus (RTU, TCP)
- накопление полученной информации в памяти в случае невозможности ее передачи на сервер информационно-измерительной системы
- корректировка встроенных часов вручную, по данным NTP-сервера или по сигналам ГНСС;
- получение от сервера системы по каналам связи заданной информации с целью управления подключенными устройствами, изменения параметров и проч.
- удаленная настройка по web-интерфейсу и хранение параметров конфигурации в энергонезависимой памяти
- защита от несанкционированного доступа к данным и настроечным параметрам
- светодиодная индикация подключения и передачи данных по сети Ethernet, подачи напряжения питания, соединения с сервером системы сбора данных
- 4 порта универсальных интерфейсов RS-232/RS-485
- 2 аналоговых входа измерения напряжения или тока
- Диапазон измерения напряжения для аналоговых входов (0 – 10) В
- Пределы допускаемой приведенной основной погрешности измерения напряжения постоянного тока ± 0,5%
- Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий применения на каждые 10 °С ±0,1%
- Входное сопротивление аналогового входа не менее 15 кОм
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении текущего времени за сутки ±3 с
- Приемник радиосигналов ГЛОНАСС/GPS
- Время получения первого навигационного определения для «холодного старта» не более 35 с
- Интерфейс Ethernet уровня 10/100/1000 BASE-T/ТХ
- Радиоканал GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE (абонентское устройство) 2 SIM карты
- Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока (187 – 253) В, 50 Гц
- Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 5 ВА
- Рабочий диапазон напряжения питания постоянного тока (11 – 27) В
- Потребляемый ток от источника постоянного напряжения 120 мА
- Температура окружающего воздуха, (-40 …+55) °С
- Относительная влажность воздуха (5 - 80) %, при +25 °С
- Габаритные размеры (158x98x61) мм
- Масса 0,5 кг
- Средний срок службы 16 лет
| |
Декларация о соответствии средств связи "Контроллер БКД-ПК-RF.2" рег. № Д-МДПИ-15059 по 07.11.2029 г. |