Блок диспетчерского контроля мод.3 
Группа изделий: Продукция, снятая с производства
 
	
		
Голосовая связь- Двухсторонняя переговорная связь между диспетчерским пунктом и помещением при полностью обесточенном здании 
 - Проверка исправности звукового оборудования переговорного устройства БГС-П (микрофона и громкоговорителя) в ручном и автоматическом режиме
 - Звуковой контроль посылки вызова из помещений 
 - Подключение блока голосовой связи БГС-П, расположенного в подвале 
 - Подключение блока голосовой связи БГС-П, расположенного в помещении электрощитовой 
 
 Охранная сигнализация- Контроль проникновения посторонних лиц в охраняемое помещение 
 - Подсоединение до 4-х дополнительных адресных охранных контуров 
 - Подключение магнитоконтактных охранных извещателей
 
 Дополнительные возможности- Местную индикацию подсоединения к информационно-питающей линии 
 - Считывание кода электронного идентификатора и местную индикацию правильности считывания кода 
 - Управление блоком БИУ-Л
 
  |   
	
		  | 
		 | 
		  | 
	 
	
		| Исполнение | Назначение | Состав | 
	 
	
		| БДК-3 | Контроль охранных шлейфов, управление БИУ-Л, управление двумя БГС-П | [Контроллер связи], БГС-П, БИУ-Л, ИО, ГР | 
	 
	
		| БДК-3/1 | То же, что и БДК-3, считывание кода электронного ключа | [Контроллер связи, контроллер считывания кода], БГС-П, БИУ-Л, ИО, ГР | 
	 
	
		| БДК-3Т | Контроль охранных шлейфов, контроль 4-х температурных датчиков, управление двумя БГС-П | [Контроллер связи], ДТ, БГС-П, ИО, ГР | 
	 
 
	
		  | 
		 | 
		  | 
	 
	
		| № | Наименование | Значение | 
	 
	
		| 1 | Количество внешних БГС-П, шт. | 2 | 
	 
	
		| 2 | Количество внешних БИУ-Л, шт | 1 | 
	 
	
		| 3 | Диапазон контролируемых температур, С абсолютная погрешность измерения температуры не более 1С | от минус 55 до плюс 125 | 
	 
	
		| 4 | Длина линии связи выносного ДТ, м, не более | 5 | 
	 
	
		| 5 | Длина проводных линий связи до БГС-П, БИУ-Л, м, не более  | 100 | 
	 
	
		| 6 | Амплитудное значение напряжения аудиолинии, В, не более  | 36 | 
	 
	
		| 7 | Номинальная выходная мощность, ВА, не менее | 0,25 | 
	 
	
		| 8 | Рабочий диапазон воспроизводимых частот, Гц  | 450-3000 | 
	 
	
		| 9 | Неравномерность частотной характеристики микрофонного усилителя в рабочем  диапазоне воспроизводимых частот, дБ, не более  | 6 | 
	 
	
		| 10 | Габаритные размеры, мм, не более | 210х330х120 | 
	 
	
		| 11 | Масса, кг, не более | 2 | 
	 
	
		| 12 | Диапазон напряжения питания ИПЛ, В  | от 16 до 30 | 
	 
	
		| 13 | Ток потребления от ИПЛ, мА, тип. | 3 | 
	 
	
		| 14 | Виброустойчивость к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде смещения, мм | до 0,75 | 
	 
	
		| 15 | Температура окружающего воздуха, С | от минус 40 до плюс 55 | 
	 
	
		| 16 | Относительная влажность окружающего воздуха, %, при 35С | до 98 %  | 
	 
	
		| 17 | Степень защиты оболочки | IP54 | 
	 
	
		| 18 | Средняя наработка на отказ, не менее | 45000 | 
	 
	
		| 19 | Полный срок службы, лет | 10 | 
	 
  Контроллер связиКонтроллер связи КС обеспечивает:  - передачу данных и управление аудиолинией
 - контроль шлейфов охранной сигнализации
 - управление блоком БИУ-Л
 
  КС устанавливается в каждый БДК и БДК-Л и имеет индивидуальный адрес. Гальваническая развязка между проводами линии ИПЛ, аудиолинии, шлейфами сигнализации и БИУ-Л сущестенно повышает помехоустойчивость.    |   
	
		  | 
		 | 
		  | 
	 
	
		| № | Наименование | Значение | 
	 
	
		| 1 | Информативность | Норма, Проникновение | 
	 
	
		| 2 | Количество адресных шлейфов сигнализации, шт. | 5 | 
	 
	
		| 3 | Максимальное количество ИО, включенных в каждый шлейф, шт. | 10 | 
	 
	
		| 4 | Максимальное сопротивление шлейфа, Ом | 100 | 
	 
	
		| 5 | Сопротивление утечки шлейфа, кОм, не менее | 20 | 
	 
	
		| 6 | Максимальная длина шлейфа сигнализации, м | 100 | 
	 
	
		| 7 | Напряжение постоянного тока в шлейфе, В | 4-6 | 
	 
	
		| 8 | Максимальный ток в шлейфе, мА | 2 | 
	 
	
		| 9 | Рекомендуемые нормально-замкнутые охранные извещатели с герметичным магнитоуправляемым контактом  | ИО102-2, ИО102-4, ИО102-16/2, ИО 102-20, ИО102-26, ИО102-5, ИО102-15/1, ИО102-6 | 
	 
  Контроллер связи вставляется в разъем на коммутационной панели БДК. Провода всех внешних цепей подсоединяются к клеммным колодкам.   |  
  | 
	 
 
  |