Блок информационно-управляющий БИУ предназначен для включения (выключения) электрооборудования, являющегося активной или индуктивной нагрузкой, а также для контроля наличия напряжения в цепях питания 220 В. БИУ позволяет управлять работой магнитных пускателей фидеров освещения, насосов, вентиляторов и проч., и контролировать подачу напряжения питания электрооборудования. БИУ является адресным устройством интерфейса СОС-95, логика работы БИУ задается на уровне мастер-устройства СОС-95. Работу БИУ поддерживает программное обеспечение АРМ LanMon, АРМ ЛИФТ-4, домовой регистратор. БИУ работет под управлением мастер-устройств БКД-Т, БКД-RS, БКД-ТП, БКД-М, БКД-Е, БКД-Л-4, подключенных к информационно-питающей линии ИПЛ интерфейса СОС-95.
Блок управления БИУ обеспечивает: - контроль наличия переменного или постоянного напряжения по каналам контроля по превышению порогового значения;
- коммутацию напряжения переменного тока по каналам управления;
- измерение температуры окружающего воздуха (функция индикатора температуры);
- дистанционную настройку параметров конфигурации;
- контроль напряжения питания сети 220 В;
- контроль напряжения ИПЛ;
- светодиодную индикацию передачи данных по интерфейсу СОС-95;
- светодиодную индикацию наличия напряжения по каналам контроля;
- светодиодную индикацию состояния каналов управления;
- передачу по запросу информации о текущем состоянии в мастер-устройство с использованием алгоритма контроля передачи данных СRC-8;
- гальваническое разделение цепей каналов контроля, каналов управления, ИПЛ и сети питания переменного тока 220В.
|
|
|
№ | Наименование | Значение |
1 | Количество каналов контроля, шт. | 6 |
2 | Диапазон контролируемого напряжения, В | 0 - 242 |
3 | Пороговое напряжение каналов контроля, В, не менее | 130 |
4 | Ток утечки в цепи каналов контроля, мА, не более | 7 |
5 | Количество каналов управления, шт. | 2 |
6 | Коммутируемое напряжение канала управления, В, при 50 Гц, не более | 242 |
7 | Коммутируемый ток канала управления, А, при 50 Гц, не более | 2 |
8 | Информационный интерфейс | СОС-95 |
9 | Рабочий диапазон напряжения питания от интерфейса СОС-95, В | 14 - 30 |
10 | Потребляемый ток от интерфейса СОС-95, мА, не более | 3 |
11 | Рабочий диапазон напряжения питания от сети переменного тока 50Гц, В, не менее | 187 - 242 |
12 | Потребляемая мощность от сети переменного тока 50Гц, ВА, не более | 3 |
13 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
14 | Габаритные размеры, мм, не более | 136х125х45 |
15 | Масса, кг, не более | 0,5 |
16 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
17 | Средний срок службы, лет | 12 |
Рабочие условия эксплуатации БИУ: - температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 С;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при 30С без конденсации влаги.
|