Информационно-измерительная система ЕАСДКиУ


 

Системы информационно-измерительные автоматизированные ЕАСДКиУ предназначены для измерений, коммерческого, технологического учета количества тепловой и электрической энергии, объема, массы, объемного и массового расхода, температуры и давления теплоносителя, горячей и холодной воды, мощности электрической энергии, мониторинга параметров систем теплопотребления, имеющих различную конфигурацию, водопотребления, электропотребления, сбора, хранения, визуального представления, документирования результатов измерений и информации о потреблении энергоресурсов при коммерческих расчетах между потребителем и энергоснабжающей организацией.

Презентация автоматизированной системы коммерческого учета воды, тепла, газа и электроэнергии (12Мб))

Область применения ИИС ЕАСДКиУ – технологический контроль и коммерческий учет в сетях и объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения в промышленности, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве.

ЕАСДКиУ выпускаются по техническим условиям ТУ 4217-014-27128047-2006 и соответствуют ГОСТ 12997-84, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ Р 51649–2000.

  

ИИС ЕАСДКиУ – территориально распределенная система, проектируется для конкретных объектов и принимается как законченное изделие непосредственно на объекте эксплуатации (система вида ИС-2 согласно ГОСТ Р 8.596). Установка системы на месте эксплуатации осуществляется в соответствии с проектной документацией на систему и эксплуатационной документацией на входящие в нее компоненты.

В состав ИИС ЕАСДКиУ входят:

  • Измерительные компоненты – теплосчетчики классов С и В по ГОСТ Р 51649-2000 (с первичными преобразователями расхода, давления и температуры), счетчики холодной и горячей воды классов А и В по ГОСТ Р 50193.1-92, счетчики электрической энергии переменного тока классов 1 и 2 по ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83, класса 0,5 по ГОСТ 30206-94;
  • Связующие компоненты: проводные линии связи по интерфейсам RS-232, RS-485, СОС-95, CAN, Ethernet и т.п. с соответствующими блоками согласования протоколов обмена: ДР, БКД-М, БКД-МЕ, БПДД-RS, БПДД-Е, БПДД-RS-485М БПДД-RS-485П, БПДД-RS-485К, БПДД-CAN, Moxa NPort, ретрансляторами УСЛ-А, УСЛ-А(С)С УСЛ-П, УСЛ-П(С)С GSM-каналы передачи данных; радиоканалы передачи данных;оптоволоконные и оптические линии связи.
  • Вычислительные компоненты: серверы баз данных, автоматизированные рабочие места (АРМ) диспетчера: IBM АТ-совместимые серийно выпускаемые компьютеры, работающие под управлением операционной системы «Windows», мониторы, клавиатуры, манипуляторы «мышь», акустические системы; программное обеспечение SCADA-системы «LanMon» в составе: «АРМ LanMon», «Сервер LanMon», «Сервер ОРС DA 2,0», «Клиент ОРС DA 2,0», «Сервер ОРС HDA», «Клиент ОРС HDA», «Управляющая программа домового регистратора», «OproisLib», «ArchTool»; система управления базами данных (СУБД) «PostgreSQL».
  • Вспомогательные компоненты – блоки грозозащиты ГР-1, ГР-1Д, блоки бесперебойного питания, принтеры и др.

Структура ИИС ЕАСДКиУ 

Принцип работы ИИС ЕАСДКиУ заключается в преобразовании цифровых и/или аналоговых сигналов измерительной информации, поступающих с первичных преобразователей – датчиков температуры, давления, расхода, объема, тока и напряжения в электронные блоки измерительных компонентов – вычислителей теплосчетчиков, счетчики электрической энергии, блоки БТС-2, затем сигналы измерительной информации по каналам связи поступают в блоки согласования протоколов обмена БПДД-RS. БПДД-RS-485М, БПДД-RS-485П, БПДД-RS-485К, БПДД-CAN, далее через ретрансляторы УСЛ-А, УСЛ-АС, УСЛ-П, УСЛ-ПС по информационно-питающей линии в блоки контроля БКД-М, БКД-МЕ или через преобразовате-ли интерфейсов БПДД-Е, Moxa NPort в домовые регистраторы ДР, которые по каналам связи помещают полученную измерительную информацию в СУБД «PostgreSQL», которая ведет базу архивных (часовых, суточных, месячных, годовых) данных приборов учета, и на сервер параметров реального времени (СПРВ) «Сервер LanMon», который пересылает текущую измерительную информацию на АРМ диспетчера с ПО «АРМ LanMon» для визуального отображения измеряемых параметров в режиме реального масштаба времени. Документированные отчеты по параметрам теплопотребления, водопотребления и электропотребления формирует АРМ на основе запроса архивных данных из СУБД «PostgreSQL». Также АРМ осуществляет экспорт обработанных архивных данных измеряемых параметров в формате файлов базы данных DBF в программное обеспечение единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). В состав ИИС могут входить несколько десятков АРМ диспетчера, решающих различные задачи по визуальному отображению параметров потребления энергоресурсов, формированию отчетов и сводок.

Модули семейства OPC (OLE for Process Control) - ОРС Data Access 2.0: «Сервер ОРС DA 2.0», «Клиент ОРС DA 2.0», OPC History Data Access: «Сервер ОРС НDA», «Клиент ОРС НDA» предназначены для экспорта и импорта данных измерительных и служебных каналов «LanMon», их текущих и архивных значений, во внешние системы по программному интерфейсу ОРС.

Готовые отчеты по архивным данным теплосчетчиков, счетчиков электрической энергии, счетчиков воды также помещаются на «WWW-сервер», их просмотр возможен с помощью веб-браузеров.

ИИС ЕАСДКиУ обеспечивает вывод на печатающее устройство по требованию оператора любого графика, таблицы, отчета, формируемых системой на экране монитора АРМ диспетчера.

ИИС ЕАСДКиУ обеспечивает защиту от несанкционированного доступа путем применения уникальной адресации, парольной защиты и пломбирования всех внешних соединений.

Выполняемые функции

ИИС ЕАСДКиУ обеспечивает выполнение следующих функций:

  • измерение, обработка результатов измерений для коммерческого учета тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды, запоминание и хранение в базах данных СПРВ, СУБД и отображение на АРМ следующих величин для соответствующих каналов измерения: тепловой энергии (количества теплоты), расхода и количества (масса, объем) горячей и холодной воды; параметров воды (температура, разность температур, давление); электрической энергии и мощности, времени работы прибора учета.
  • отображение в заданном пользователем виде (численное значение, «прогресс-индикатор», график, таблица) текущих значений контролируемых параметров систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения на графических схемах района, дома и архивных значений за заданный пользователем период времени на дисплее АРМ;
  • вывод на печатающее устройство по требованию оператора заданного графика, таблицы, отчета, формируемых системой на дисплее АРМ;
  • мониторинг работоспособности контролируемых приборов учета с отображением текущего состояния приборов на дисплее АРМ;
  • регистрации в электронном журнале АРМ всех изменений значений измерительных каналов или состояний технических средств, времени и даты изменения значения, наименования измерительного канала;
  • ведение и коррекция системного времени для основных вычислительных и измерительных компонент системы;
  • формирование графиков, построенных на основе как мгновенных текущих значений параметров, полученных из СПРВ «Сервер LanMon», так и на основе архивных данных, полученных из СУБД «Сервер PostgreSQL»;
  • формирование файлов с обобщенными и посуточными сведениями о потребленных энергоресурсах за расчетный период для передачи в ЕИРЦ;
  • многоуровневую защиту настроечных параметров системы от несанкционированного доступа.

Отображение карты домов с установленными теплосчетчиками на АРМ диспетчера 

В окне с названием «Карта района» показан весь район с домами, к которым подключены контролируемые узлы учета тепла. Узлы учета тепла отображаются на карте домов и карте района в виде прямоугольников с названием дома. Узлы учета сгруппированы по названиям улиц, где расположены соответствующие дома. Нормальное состояние теплосчетчика, а также каждая неисправность отображается на карте домов своим цветом.

Отображение измерительной информации общедомового теплосчетчика на АРМ диспетчера 

Для получения полной информации (просмотр параметров) по дому надо щелкнуть «мышкой» по этому дому на карте домов или карте района, в результате будет представлено окно с полной информацией. Количество и тип отображаемых параметров определяется типом теплосчетчика, счетчика электроэнергии и соответствует рабочему проекту ИИС. Отображаемые параметры горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления сгруппированы. Напротив названия каждого параметра выводится его численное значение в соответствующих единицах измерения и цветная шкала «прогресс-индикатора», длина которой пропорциональна значению параметра. На карту дома также выводится текущие дата и время часов АРМ.

Пример отчета по потребленным энергоресурсам (архивные данные) 

ИИС обеспечивают вывод на печатающее устройство по требованию оператора заданного графика, таблицы, отчета, формируемых системой на дисплее АРМ. Тип и наименование выводимых контролируемых параметров, форма графика, таблицы, отчета определяются техническим заданием на проектируемую систему.

Основные технические характеристики

  • Диапазон измерения температуры теплоносителя, воды (0 – 180) С
  • Диапазон измерения объемного расхода теплоносителя, воды (0,0025 – 4000) м.куб/ч
  • Диапазон измерения давления теплоносителя, воды (0 – 2,5) МПа
  • Диапазон измерения объем холодной, горячей воды (0 – 99 999) м.куб.
  • Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов количества теплоты по классу В, С по ГОСТ Р 51649-2000
  • Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов при измерении объемного и массового расхода, объема и массы теплоносителя не более 2 %
  • Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала при измерении объема холодной, горячей воды по классу А, В по ГОСТ 50193.1-92
  • Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительных каналов при измерении температуры теплоносителя не более (0,6+0,004t) С
  • Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления теплоносителя (воды) не более 2 %
  • Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении текущего времени не более 0,1 %
  • Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов при измерении электрической энергии по классу 1,0 и 2,0 по ГОСТ 30207-94, по классу 0,5 по ГОСТ 30206-94
  • Напряжение питания (187 - 242) В, 50 Гц
  • Средний срок службы 12 лет

Выше приведены типовые качественные значения основных технических параметров ИИС, которые определяются типоми используемых в системе теплочсетчиков, водосчетчиков, счетчиков электрической энергии. В каждом конкретном случае следует ориентироваться на значения параметров, приведенные в эксплуатационной документации на приборы учета, используемые в составе ИИС.

Рабочие условия эксплуатации

Условия эксплуатации компонентов ИИС ЕАСДКиУ – в соответствии с нормативно-технической документацией на компоненты системы согласно проекту, но не менее:

- температура окружающего воздуха (5 - 50) С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при 35 С без конденсации влаги;

- атмосферное давление (84 - 106) кПа.

Документация

Презентация Автоматизированной системы коммерческого учета природного газа АСКУГ для бытовых потребителей (10 Мб)
Руководство по эксплуатации ИИС ЕАСДКиУ
Паспорт ИИС ЕАСДКиУ
Типовые решения построения ЕАСДКиУ
Акт проверки функционирования с АСУ ЕИРЦ

Перечень приборов учета, входящих в состав ИИС ЕАСДКиУ

Перечень приборов учета, входящих в состав ИИС ЕАСДКиУ

Состав системы ЕАСДКиУ



Наименование Обозначение Группа изделий
Блок питания 5В 0,2А БП5В0,2А ЕАСДКиУ
Повторитель RS-485 БП RS-485 ЕАСДКиУ
Датичк температуры ТД-2 ЕАСДКиУ
Блок мониторинга давления четырехканальный БМД-2 ЕАСДКиУ
Блок контроля датчиков с цифровой передачей звука с интерфейсом Ethernet БКД-МЕ Система лифтового диспетчерского контроля СЛДКС-1
Усилитель сигнала линии с блоком питания(симметричный) УСЛ-А(С) Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95
Блок аналоговых датчиков на 8 входных сигналов БАД-8 ЕАСДКиУ
Усилитель сигнала линии с блоком питания УСЛ-А Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95
Блок передачи данных дуплексный с интерфейсом Ethernet БПДД-E Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95
Блок тарифицированных счетчиков импульсов на 8 каналов БТС-2 ЕАСДКиУ
Блок контроля датчиков с цифровой передачей звука на DIN рейку БКД-DIN ЕАСДКиУ
Блок контроля датчиков с цифровой передачей звука БКД-М Система лифтового диспетчерского контроля СЛДКС-1
Блок передачи данных дуплексный с интерфейсом RS-232 без соединителей БПДД-RS Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95
Усилитель сигнала линии УСЛ-П Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95
Блок передачи данных дуплексный с интерфейсом "CAN" БПДД-CAN ЕАСДКиУ
Блок контроля датчиков с радио-интерфейсами GSM/GPRS и ISM-433 МГц БКД-ПК-RF ЕАСДКиУ
Преобразователь RS-232 / RS-485 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS-2 ЕАСДКиУ
Блок контроля датчиков с функцией бесперебойного питания ИПЛ БКД-UPS ЕАСДКиУ
Блок грозозащиты одноканальный ГР-1 Система лифтового диспетчерского контроля СЛДКС-1
Терминатор 50 Ом Т50 Система охранно-пожарной сигнализации СОС-95
Блок грозозащиты одноканальный, диспетчерский ГР-1Д Система лифтового диспетчерского контроля СЛДКС-1
Блок передачи данных с интерфейсами Ethernet, RS-232, RS-485 БПДД-Е 01 ЕАСДКиУ
Блок мониторинга давления БМД ЕАСДКиУ
Изменение прайса Подробнее