|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ СИСТЕМЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Системы информационно-измерительные автоматизированные ЕАСДКиУ предназначены для измерений, коммерческого, технологического учета количества тепловой и электрической энергии, объема, массы, объемного и массового расхода, температуры и давления теплоносителя, горячей и холодной воды, мощности электрической энергии, мониторинга параметров систем теплопотребления, имеющих различную конфигурацию, водопотребления, электропотребления, сбора, хранения, визуального представления, документирования результатов измерений и информации о потреблении энергоресурсов при коммерческих расчетах между потребителем и энергоснабжающей организацией.
Область применения ИИС ЕАСДКиУ – технологический контроль и коммерческий учет в сетях и объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения в промышленности, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. ЕАСДКиУ выпускаются по техническим условиям ТУ 4217-014-27128047-2006 и соответствуют ГОСТ 12997-84, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ Р 51649–2000. ИИС ЕАСДКиУ – территориально распределенная система, проектируется для конкретных объектов и принимается как законченное изделие непосредственно на объекте эксплуатации (система вида ИС-2 согласно ГОСТ Р 8.596). Установка системы на месте эксплуатации осуществляется в соответствии с проектной документацией на систему и эксплуатационной документацией на входящие в нее компоненты. В состав ИИС ЕАСДКиУ входят:
Принцип работы ИИС ЕАСДКиУ заключается в преобразовании цифровых и/или аналоговых сигналов измерительной информации, поступающих с первичных преобразователей – датчиков температуры, давления, расхода, объема, тока и напряжения в электронные блоки измерительных компонентов – вычислителей теплосчетчиков, счетчики электрической энергии, блоки БТС-2, затем сигналы измерительной информации по каналам связи поступают в блоки согласования протоколов обмена БПДД-RS. БПДД-RS-485М, БПДД-RS-485П, БПДД-RS-485К, БПДД-CAN, далее через ретрансляторы УСЛ-А, УСЛ-АС, УСЛ-П, УСЛ-ПС по информационно-питающей линии в блоки контроля БКД-М, БКД-МЕ или через преобразовате-ли интерфейсов БПДД-Е, Moxa NPort в домовые регистраторы ДР, которые по каналам связи помещают полученную измерительную информацию в СУБД «PostgreSQL», которая ведет базу архивных (часовых, суточных, месячных, годовых) данных приборов учета, и на сервер параметров реального времени (СПРВ) «Сервер LanMon», который пересылает текущую измерительную информацию на АРМ диспетчера с ПО «АРМ LanMon» для визуального отображения измеряемых параметров в режиме реального масштаба времени. Документированные отчеты по параметрам теплопотребления, водопотребления и электропотребления формирует АРМ на основе запроса архивных данных из СУБД «PostgreSQL». Также АРМ осуществляет экспорт обработанных архивных данных измеряемых параметров в формате файлов базы данных DBF в программное обеспечение единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). В состав ИИС могут входить несколько десятков АРМ диспетчера, решающих различные задачи по визуальному отображению параметров потребления энергоресурсов, формированию отчетов и сводок. Модули семейства OPC (OLE for Process Control) - ОРС Data Access 2.0: «Сервер ОРС DA 2.0», «Клиент ОРС DA 2.0», OPC History Data Access: «Сервер ОРС НDA», «Клиент ОРС НDA» предназначены для экспорта и импорта данных измерительных и служебных каналов «LanMon», их текущих и архивных значений, во внешние системы по программному интерфейсу ОРС. Готовые отчеты по архивным данным теплосчетчиков, счетчиков электрической энергии, счетчиков воды также помещаются на «WWW-сервер», их просмотр возможен с помощью веб-браузеров. ИИС ЕАСДКиУ обеспечивает вывод на печатающее устройство по требованию оператора любого графика, таблицы, отчета, формируемых системой на экране монитора АРМ диспетчера. ИИС ЕАСДКиУ обеспечивает защиту от несанкционированного доступа путем применения уникальной адресации, парольной защиты и пломбирования всех внешних соединений.
ИИС ЕАСДКиУ обеспечивает выполнение следующих функций:
В окне с названием «Карта района» показан весь район с домами, к которым подключены контролируемые узлы учета тепла. Узлы учета тепла отображаются на карте домов и карте района в виде прямоугольников с названием дома. Узлы учета сгруппированы по названиям улиц, где расположены соответствующие дома. Нормальное состояние теплосчетчика, а также каждая неисправность отображается на карте домов своим цветом. Для получения полной информации (просмотр параметров) по дому надо щелкнуть «мышкой» по этому дому на карте домов или карте района, в результате будет представлено окно с полной информацией. Количество и тип отображаемых параметров определяется типом теплосчетчика, счетчика электроэнергии и соответствует рабочему проекту ИИС. Отображаемые параметры горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления сгруппированы. Напротив названия каждого параметра выводится его численное значение в соответствующих единицах измерения и цветная шкала «прогресс-индикатора», длина которой пропорциональна значению параметра. На карту дома также выводится текущие дата и время часов АРМ. ИИС обеспечивают вывод на печатающее устройство по требованию оператора заданного графика, таблицы, отчета, формируемых системой на дисплее АРМ. Тип и наименование выводимых контролируемых параметров, форма графика, таблицы, отчета определяются техническим заданием на проектируемую систему.
Выше приведены типовые качественные значения основных технических параметров ИИС, которые определяются типоми используемых в системе теплочсетчиков, водосчетчиков, счетчиков электрической энергии. В каждом конкретном случае следует ориентироваться на значения параметров, приведенные в эксплуатационной документации на приборы учета, используемые в составе ИИС.
Условия эксплуатации компонентов ИИС ЕАСДКиУ – в соответствии с нормативно-технической документацией на компоненты системы согласно проекту, но не менее: - температура окружающего воздуха (5 - 50) С; - относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при 35 С без конденсации влаги; - атмосферное давление (84 - 106) кПа.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2003-24 МНПП Сатурн |
elapsed time 0.090 sec |